Добрый день. Подскажите пожалуйста, обязательно ли при проектировании вентиляции помещения, оснащенного компьютерами устанавливать кондиционер или можно обойтись организацией притока и вытяжки?
ss.23
Это смотря по тому, что Вы в конечном итоге хотите получить.
Нормативно не предписывается обязательное поддержание комфортной температуры. Но это не означает, что её нельзя обеспечить biggrin.gif
yta
А не применяя кондиционеров обеспечить комфортные условия не удатся?
Если организовать приток и вытяжку в достаточном объеме?
ss.23
Можно, только если в приточную установку включить секцию охлаждения... biggrin.gif

Чем Вы теплоизбытки ассимилировать будете? А они в помещении с оборудованием и людьми будут (даже, если теплопоступлений извне нет). Кстати, Вы пробовали работать за компьютером в духоте и жаре? И какова будет Ваша производительность?
ShaggyDoc
А я бы на первоначальный вопрос ответил так:

1. Кондиционер устанавливать не обязательно, однако весьма вероятно, что он потребуется.

2. Приточно-вытяжной вентиляцией можно обойтись, но все зависит от объема помещения, его "солнечности", количества компьютеров и людей.

"Достаточный" объем воздуха может оказаться таким, что возникнет уже проблема со скоростью.

Обычная вентиляция может обеспечить допустимые условия, но не комфортные. Даже и без компьютеров.

У меня под надзором более 100 компьютеров, они работают в разнообразных условиях. Есть места, где без кондиционеров просто никак нельзя. Настолько, что люди приобретают кондиционер за свой счет, вскладчину. А есть помещения, где вполне справляется примитивная форточка. Что с узкоспециальной точки зрения проектировщиков ОВК форменное безобразие. wink.gif
yta
Цитата(ss.23 @ May 9 2005, 18:15 )
Можно,  только если в приточную установку включить секцию охлаждения...

Т.е. одновременно в приточной установке будет и секция нагрева и секция охлаждения?
Grafik
Цитата
QUOTE (ss.23 @ May 9 2005, 18:15 )
Можно,  только если в приточную установку включить секцию охлаждения... 


Т.е. одновременно в приточной установке будет и секция нагрева и секция охлаждения?


Именно так.